模板拆模時間

包括材料力學、工程力學...等力學分析科目~
(+結構動力與耐震設計)

版主: 紫煌

模板拆模時間

文章juney » 2010 6月 21 (週一) 1:32 pm

加入土木人討論區粉絲團



1.混凝土工程施工規範與解說(土木402-94)
第4.8.6節,有一表「最少拆模時間」
柱、牆及梁之不做支撐側模:最少拆模時間12小時
2.公共工程施工綱要 第03110章
第3.2.3節 模板及支撐拆除
不受外力之柱、牆、墩之側模:3天

請問以上兩點不都指「不做支撐的側模」嗎?
為何會有不同的拆模時間
謝謝
加入土木人討論區粉絲團
juney
初階會員
初階會員
 
文章: 17
註冊時間: 2009 2月 06 (週五) 12:07 pm

Re: 模板拆模時間

文章hardy0531 » 2010 6月 21 (週一) 1:41 pm

juney 寫:1.混凝土工程施工規範與解說(土木402-94)
第4.8.6節,有一表「最少拆模時間」
柱、牆及梁之不做支撐側模:最少拆模時間12小時
2.公共工程施工綱要 第03110章
第3.2.3節 模板及支撐拆除
不受外力之柱、牆、墩之側模:3天

請問以上兩點不都指「不做支撐的側模」嗎?
為何會有不同的拆模時間
謝謝


柱、牆及梁之"不做支撐"側模與"不受外力"之柱、牆、墩之側模字義上本來就不一樣阿
不知道你的疑問在哪邊
hardy0531
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 203
註冊時間: 2009 3月 07 (週六) 5:22 pm
來自: 台灣角落


回到 結構學 | Structure

誰在線上